Отправлено: May 2 2008, 03:31 PM
|
Unregistered |
Добрый день. Большая проблема. У нас поквартирное отопление (двухконтурный газовый котел Beretta, радиаторы панельные стальные Kermi). Рабочие неправильно подсоединили радиаторы (руки б им оторвать), причем трубы уже вмонтированы в стену и сделан ремонт Что имеем из котла идет прямая и обратная труба. к каждому радиатору (кроме последнего) подсоединены по четыре ( ) трубы. То есть прямая и обратная труба проходят как-бы через все радиаторы последовательно. Последний радиатор - слева одна входит и одна выходит, справа снизу заглушка, сверху клапан для стравливания воздуха. Проблема в том, что теперь горячая вода из котла доходит до первого радиатора, нагревает его и по первой же обратке возвращается в котел. То есть, получается, воде легче пойти по этому пути, чм идти дальше на следующие радиаторы. В котле стоит циркуляционный насос Grundfos. Что здесь можно сделать для исправления ситуации малой кровью, то есть без долбления стен и переделки систему на параллельное подключение??? Как заставить горячую воду идти не в обратку сразу на первом радиаторе, а идти дальше по цепи радиаторов? SOS
|
|
Poligon |
Отправлено: Nov 3 2008, 01:13 PM
|
Expert Группа: Members Сообщений: 2096 Пользователь №: 2 Регистрация: 8-June 08 |
единственный малоразрушительный вариант для вас,это заглушить обратку на первом радиаторе и протянуть ее новой трубой от последнего радиатора снизу. трубу придетсяпротянуть открыто.вот наверное все,что можно сделать без особых разрушений.
|