Взрывозащищенные корпуса ramwell.ru для промышленного сторительства |
Здравствуйте Гость ( Вход | Регистрация ) | Выслать повторно письмо для активации |
гость |
Отправлено: May 2 2008, 03:31 PM
|
Unregistered |
Подскажите пожалуйста, чем можно заменить медные трубы, соединяющие полотенце сушитель со стояком горячего водоснабжения. Медные трубы через 5 лет дают свищи в разных местах.
|
|
Poligon |
Отправлено: Jun 21 2008, 02:44 PM
|
Expert Группа: Members Сообщений: 2096 Пользователь №: 2 Регистрация: 8-June 08 |
Вариант 1.Поставьте сразу после отсекающих кранов диэлектрические вставки ,которые применяються в эл.водонагревателях,предохраняющие от блуждающих токов и с медной трубой будет все в порядке,они же и спасут от перетока ионов меди в оцинкованный стояк.
Вариант 2 Поменять только подводку к полотенчику на арм.полипропилен на пайке или из него сделать только диэл.вставку Вариант 3 Соединить оцинкованными трубами на резьбах ,но открыто или на сварке ,одеты в утеплитель и в штрабе. Вероятные причины свищей : а) кто-либо по стояку,сматывает показания счетчиков-водомеров б)значение рН не в норме,должно быть от 5,5 до 8,говоря понятным языком "вода кислая" в) нет уравнивания потенциалов. |