NYM 3x2.5 в сухой стяжке без гофры

гость
Отправлено: May 2 2008, 03:31 PM
Quote Post


  Unregistered









Доброго времени суток, Стрители засунули кабель (4 кабеля от каждой группы розеток) под сухую стяжку без гофры. Смушает то, что в конце комнаты стена соседствует с кабиной ванны, так же как и кабель в стяжке. Можно ли так делать? Если переделывать, то как, кабель канал по стенам, или УЗО меня спасет, если вдруг, кабель повредится под стяжкой и/или будет утечка воды из кабины в ванной? Насколько промокаем этот самый NYM-J? Весь ремонт уже сделан. Спасибо. Сергей
Top
wasser
Отправлено: Jun 16 2008, 05:47 PM
Quote Post


  Старший
*

Группа: Members
Сообщений: 42
Пользователь №: 17
Регистрация:
8-June 08



Уважаемый Сергей не беспокойтесь. NYM 3x2.5 отличный кабель, он в хорошей изоляции, и если его не тереть постояно, то с ним ничего не случится.