Доброго времени суток. Классический панельный дом 80-х годов (розетки без заземления, только фаза и ноль), дом с электроплитой. В ванной комнате хочу установить розетку (в зоне 3), подключить её через УЗО на 10мА. Вопорс к спецам чем грозит, если от заземляющего контакта розетки провод я кину не ко щитку (около 40 м), а на трубу холодной воды (2 м)??
|
|
Fikaret375 |
Отправлено: Jun 13 2008, 03:41 PM
|
Сержант Группа: Members Сообщений: 20 Пользователь №: 59 Регистрация: 10-June 08 |
При проверке инспектором штраф выпишут точно. На первом этаже проще сделать заземление, а если выше тогда надо выводить шину и на улице делать заземление.
|