Имеется давно сделанное автономное отопление на чугунных батареях. Соединены батареи 2-х дюймовыми железными трубами. И имеется возможность поменять эти трубы на три четверти. Вот если поменять эти самые 2-х дюймовые на три четвери дюйма - будет ли от этого польза? Есть ли в такой замене смысл? Получится ли экономия тепла? Будет ли быстрее дом нагреваться? Спасибо.
|
|
andrei99 |
Отправлено: Jun 10 2008, 02:27 PM
|
Майор Группа: Members Сообщений: 120 Пользователь №: 21 Регистрация: 8-June 08 |
думаю что смысла в такой замене нет, лучше поставить принудительный насос, врезать его в начало разводки, эффект - потрясающий, особенно если с датчиком автовключения купить.
|
Chebyrator |
Отправлено: Jun 11 2008, 02:31 AM
|
Сержант Группа: Members Сообщений: 23 Пользователь №: 72 Регистрация: 11-June 08 |
Если у вас естественная циркуляция, то менять трубы на меньшии категорически нельзя. В лучшем случае будет хуже работать, а возможно совсем перестанет.
|