Взрывозащищенные корпуса ramwell.ru для промышленного сторительства



  Reply to this topicStart new topicStart Poll

6 квадратов и клемники WAGO

гость
Отправлено: May 2 2008, 03:31 PM
Quote Post


  Unregistered









Прошу прощения, если это мегабаян Ситуация следующая строители оставили коротенький хвостик для электроплиты (провода 6 квадратов) на уровне... ну по пояс будет Естественно необходимо удлиннить всё это безобразие. И тут сколько людей, столько и мнений - кто говорит винтовые клеммы, кто говорит только паять, а вот два дня тому нашёл клемники WAGO 2,5 - 6 квадратов(Даже прикупил три штуки на пробу). Но цена ошибки в данном случае достаточно велика - если что случится придётся разбирать кухонный гарнитур (и это в лучшем случае). Вопрос правильно ли будет нарастить провод такими клемниками? Вроде бы характеристики позволяют (если верить информации с сайта)... Спасибо...
Top
Root
Отправлено: Jun 17 2008, 03:38 PM
Quote Post


  Сержант
*

Группа: Members
Сообщений: 21
Пользователь №: 134
Регистрация:
15-June 08



Пайка в сочетании со скруткой, конечно же, надежнее. Только сечение провода достаточно велико, теплопроводность хорошая. Пока спаиваете такие провода, изоляцию можно подпортить на большом участке провода, из-за его нагрева. Как это скажется в процессе эксплуатации, трудно сказать. Поэтому, применить клеммники, неплохой выход. Лучше взять подпружиненные, те, о которых Вы пишете, как раз такие.