вопрос по подключению эл-ва проводку заложил от щита 1 вариант - основное узо - автомат 25А - от него идет провод 4 кв - тут идут 1 авт 16А на стиралку 1 авт 16А на водонагреватель 1 УЗО АББ 16А (10мА)на ванную 2 вариант - основное УЗО - УЗО на 25 А (30мА) - провод 4 кв - тут идут 1 авт 16А на стиралку 1 авт 16А на водонагреватель 1 авт 16А на ванную какой из вариантов предпочтительнее в плане защиты ? первый мне нарвится что отключение 10мА но только на ванную , в во втором то что всеже на все источники есть УЗО но только отключение у него при 30 мА может чтото еще можете подсказать Спасибо
Top
Poligon
Отправлено: Aug 27 2008, 12:42 AM
Quote Post


  Expert
*

Группа: Members
Сообщений: 2096
Пользователь №: 2
Регистрация:
8-June 08



В случаях повреждения изоляции проводов в электроприборах. Например, внутри стиральной машинки повреждена изоляция на фазном проводе, в результате чего он коснулся корпуса. УЗО тут-же отключит электричество, потому что ток, ушедший в квартиру по фазному проводу, не вернулся в УЗО (с корпуса машинки он по проводу "заземления" вернулся в щиток, минуя УЗО и следовательно, входящий и исходящий токи через УЗО оказались различны).