Взрывозащищенные корпуса ramwell.ru для промышленного сторительства |
Здравствуйте Гость ( Вход | Регистрация ) | Выслать повторно письмо для активации |
гость |
Отправлено: May 2 2008, 03:31 PM
|
Unregistered |
В гипсовый потолок встроили 44 светильника и запитали от 3 трансформаторов в итого получилось 3 цепочки по 15 последовательно соединенных галогенок, на последней галогенке проводка заканчивается к трансформатору она не присоединена, мощность трансформатора 150w, галогенки по 10W, в цепочке видна неравномерноть свечения первые горят ярко белым светом, последние тусклым желтым, пробовали убирать половину лампочек - все равно тоже самое первые- ярко в конце- тускло, вообщем грешу на недостаточную мощность у трансформаторов из за большой длины цепочки из ламп (на одну цепочку ушло приблизительно 25 м медного провода, сечение 0,75). Что лучше сейчас предпринять ставить новые трансформаторы или дополнительно к этим что-то подключить ( вот здесь вообще не знаю как что соединять).
|
|
Poligon |
Отправлено: Jun 29 2008, 10:53 PM
|
Expert Группа: Members Сообщений: 2096 Пользователь №: 2 Регистрация: 8-June 08 |
Вообще-то соединяются параллельно. Но даже в этом случае надо иметь ввиду, что на проводах присходит падение напряжения и чем больше длина проводов, тем больше падение. Ставьте больше трансов и (или) берите толще провода и(или) подключайте "звездой".
|