Помогите плиз импортировать в мою схему реле напряжения РН-111 с контактором (четырехполюсный АВВ).
|
|
Poligon |
Отправлено: Jun 29 2008, 09:48 PM
|
Expert Группа: Members Сообщений: 2096 Пользователь №: 2 Регистрация: 8-June 08 |
Входными контактами «(1-1) – (2-2)» РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ РН-111 включается параллельно контролируемой сети. Для удобства монтажа входные контакты имеют спаренные клеммы, т.е клеммы 1-1 являются одной точкой присоединения, а клеммы 2-2 – другой. На выходе РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ РН-111 имеет группу перекидных контактов 3 – 4-4 – 5 с общей точкой 4-4. Контакты 4-5 включаются в разрыв питания нагрузки. Если величина нагрузки не превышает 16 А (3,5 кВт), то контакты 4-5 включаются непосредственно в разрыв питания нагрузки, т.е. последовательно с нагрузкой. Если мощность нагрузки выше, то контакты 4-5 включаются в разрыв питания катушки магнитного пускателя соответствующей мощности, коммутирующим нагрузку. Контакты 3-4 используются в цепях управления и сигнализации, если это требуется.
|