Люди, посоветуйте. Суть в следующем. Было две розетки рядом (как я понял они висели на одном кабеле спаренные перемычкой из куска провода). В коробке одной из них нарастил кабель и переставил розетку ниже. В другой коробке проделал такую же операцию и утянул кабель дальше. На эту ветку планируется запитать холодильник, маленький телек, вытяжку и пару галогенок через трансформатор. В коробках из под розеток все скрутки заизолировал и залепил алебастром. Сверху уложена плитка. Вопрос вот какой На сколько безопасно данное соединение (скрутки в алебастре под плиткой)? Волнует не будут ли со временем обгорать скрутки при одновременном включении всех приборов? Не будет ли проблем если зальют стену? Больше всего напрягает, то что нет доступа к скруткам и невозможно проверить их состояние. Электрик из ДСК сказал правда что все это ерунда и ничего не прогорит и не намокнет под плиткой. Что мол можно еще два раза по столько всего включить и ничего не случится. Заявил вроде авторитетно, но хочу услышать мнения разных людей.
|
|
Poligon |
Отправлено: Aug 21 2008, 09:48 PM
|
Expert Группа: Members Сообщений: 2096 Пользователь №: 2 Регистрация: 8-June 08 |
Ставишь 3-й автомат. Подозреваю, что 25А вполне хватит. И в коробе пускашь провод от щитка. Лучше всего 3-х жильный, чтобы землю сделать. На кухне она не помешает. Розетки, соответственно, с заземляющим контактом. Провод, наверное, хватит сечением 2.5 мм, но лучше посчитать какая на кухне мощность. Но сечения 4 мм хватит за глаза. Надеюшь, что туда не будет подсоединяться плита электрическая?
|