проблема с электрикой

гость
Отправлено: May 2 2008, 03:31 PM
Quote Post


  Unregistered









Ситуация следующая проводка в доме сделана 3*2,5 трех фазное напряжение.дом 2 этажа первый этаж разделен на 2 фазы второй сидит на 3. в субботу была гроза у меня выбило 2 автомата пол первого этажа и второй. так же пропал свет во всем районе . в сетях сказали молния куда то там рубанула. после того как дали свет включил автоматы второй этаж без вопросов включился а первый опять выбило , начал смотреть а у меня при включениии автомата первого этажа счетчик как бещеный начинает крутить . отбросил землю все гуд. Начал разбираться оказалось земля с фазой звониться. Теперь вопрос из за чего это могло получиться ?
Top
bilab
Отправлено: Jun 29 2008, 11:08 PM
Quote Post


  Лейтенант
*

Группа: Members
Сообщений: 50
Пользователь №: 129
Регистрация:
15-June 08



При ударе молнии в провод фазы произошёл пробой в трёхфазном кабеле, в самом слабом месте, и жила фазы сварилась с жилй нуля. Автоматы сработали и не дали сгореть кабелю, а перемычка -осталась. Случай при грозе - нередкий.
PMEmail Poster
Top
катран
Отправлено: Mar 14 2010, 08:06 AM
Quote Post


  Майор
*

Группа: Members
Сообщений: 119
Пользователь №: 8
Регистрация:
8-June 08



Если у вас частный большой дом, то конечно же вам надо поставить громоотвод, как вы видите молния хоть и редко бьет, но точно.