Взрывозащищенные корпуса ramwell.ru для промышленного сторительства



  Reply to this topicStart new topicStart Poll

Вводной автомат

гость
Отправлено: May 2 2008, 03:31 PM
Quote Post


  Unregistered









Приветствую всех Подскажите,пожалуйста, вводной автомат ставится ДО или ПОСЛЕ счётчика? В каких нормативных документах это можно посмотреть? Мне электрик поставил ПОСЛЕ. Сказал иначе Петроэлектросбыт не повесит пломбу...т.к. можно будет отключить вводной автомат и подключится мимо счётчика. Что-то сильно сомневаюсь я в этом Щиток стоит на лестничной площадке, если это имеет значение. Заранее благодарен.
Top
vsit
Отправлено: Jul 7 2008, 12:27 PM
Quote Post


  Солдат
*

Группа: Members
Сообщений: 4
Пользователь №: 242
Регистрация:
7-July 08



Все правильно сделал электрик. Вводной автомат или автоматы в квартиру ставится именно после счетчика , а с автоматов напрямую в квартиру. А шиток закройте замком.