посмотрите пожалуйста схему

гость
Отправлено: May 2 2008, 03:31 PM
Quote Post


  Unregistered









Четырех комнатная хрущевка, заземление нет. Узо планирую ставить только на розетку в ванной.
Top
Poligon
Отправлено: Jun 29 2008, 06:16 PM
Quote Post


  Expert
*

Группа: Members
Сообщений: 2096
Пользователь №: 2
Регистрация:
8-June 08



Рекомендую на ввод поставить пожарное УЗО (100 мА). Еще вам нужен 2 полюсный автомат на ввод который должен стоять перед счетчиком. В щитке должно быть предусмотрено опламбирование вводного автомата. Если собираетесь укладывать кабель в штробу, то лучше взять не NYM, а ВВГ-нг, если за гипсокортоном то можно расмотреть два варианта ВВГ-НГ-ls или ВВГ-нг (NYM) + гофра. Еще можете поставить коридорные выключатели, т.к. я понял в некоторые комнаты есть 2 входа.