Мое почтение Поясните, пожалуйста, как быть с третьим проводом в системе TN-C, если имеется перспектива замены всей проводки в доме с подключением отдельного заземления? Я видел на форуме, люди прокладывают 3*2,5 про запас. И еще вопрос - что значит в системе TN-C, что PEN должен быть сплошным? А как же его подключать к розеткам, например? Или сплошным значит другое? (я сейчас понимаю - чтобы не было коммутации или разрывов). Этот вопрос очевидно глупый, но я не понимаю
|
|
Joker |
Отправлено: Jun 26 2008, 10:06 AM
|
Солдат Группа: Members Сообщений: 2 Пользователь №: 214 Регистрация: 25-June 08 |
Сейчас Правила устройства электроустановок предписывают для гражданского строительства систему TN-C-S, это значит, что от ТП до вводного устройства здания идут 4 провода: 3 фазы и объединенный рабочий и защитный ноль (PEN-проводник). На вводе в здание объединенный ноль разделяется на PE и N и дальше уже нигде не соединяются. Поэтому система идет пяти проводная (в случае 3 фаз) или трехпроводная (в случае 1 фазы). Проводник РЕ не должен разрываться никакими коммутационными аппаратами.
|