Отправлено: May 2 2008, 03:31 PM
|
Unregistered |
Мое почтение Направьте, пожалуйста, на путь истинный. В ванной хочу (требуется) сделать выравнивание потенциалов. Соеденив на общую шину все металлические части в ванной комнате (смеситель, саму ванну, полотенцесушитель и т.д.), но НЕ подключая к зануленному проводнику в розетке - я получу выравнивание потенциалов? Физический смысл этих действий мне понятен - уравлять потенциалы всех токоведущих поверхностей, дабы не допустить протекание тока через человека при хватании одновременно за ванную и полотенцесушитель (например), даже если на них будет по 220 В. Но везде встречаю указание, что общую шину следует так же подключить к нулю в щитке. Не понятно - для чего? Пока писал - догадался. Для УЗО. Но прав ли я, или есть другие причины?
|
|
egor1372 |
Отправлено: Jun 23 2008, 07:39 PM
|
Солдат Группа: Members Сообщений: 3 Пользователь №: 202 Регистрация: 23-June 08 |
Нет,не только для УЗО,а именно для выравнивания потенциалов.Ванна - ванной,а щиток - щитком,разность может достигать нескольких десятков вольт!Сам был жертвой этих явлений-ощущение не из приятных!
|