есть ГК стена шириной около 2.5м, внутри которой на высоте около 1.5м идет газовая труба. но часть трубы (~0.3м) выходит из пола снаружи, потом входит в стену. вопрос - можно ли посередине этой стены поставить телевизор (проложив удлинитель по полу)? интересно с точки зрения искрения антенного кабеля и с точки зрения наводок 220В в каких снипах - газовых или электрических (если можно, с номерами) это смотреть? на схеме - труба внутри стены - труба снаружи
|
|
Regularis |
Отправлено: Jun 22 2008, 12:47 AM
|
Майор Группа: Members Сообщений: 122 Пользователь №: 71 Регистрация: 11-June 08 |
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение. 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм. Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение. Это из ПУЭ |