Взрывозащищенные корпуса ramwell.ru для промышленного сторительства |
Здравствуйте Гость ( Вход | Регистрация ) | Выслать повторно письмо для активации |
гость |
Отправлено: May 2 2008, 03:31 PM
|
Unregistered |
Добрый день, господа Прошу дать совет. Оштукатурили бетонные стены ротбантом , предварительно обработав бетоноконтактом, но одном месте на стене при установке розеток штукатурка отвалилась куском примерно 20см на 40 см. При простукивании в данном месте есть пустота между стеной и штукатуркой(общая площадь примерно 30см на 60 см.) . Подскажите что делать? Отбить остаток штукатурки, где есть пустоты и оштукатурить данное место заново? В остальных местах пустот вроде нет, похоже на локальный брак (может стена запылилась после нанесения бетоноконтакта).
|
|
andrei99 |
Отправлено: Aug 2 2008, 04:47 PM
|
Майор Группа: Members Сообщений: 120 Пользователь №: 21 Регистрация: 8-June 08 |
Все полностью отбить и заполнить полости обязательно, а потом уже дальше идти..
|
HOMO1976 |
Отправлено: Dec 28 2008, 03:04 PM
|
Прапорщик Группа: Members Сообщений: 39 Пользователь №: 221 Регистрация: 27-June 08 |
Отбить всё в районах пустот и в тех местах где по вашему штукатурка не качественная в обязательном порядке. лучше один раз переделать, чем в последствии столкнуться с последствиями брака.
|
Станислав |
Отправлено: Dec 28 2008, 03:27 PM
|
Генерал Группа: Members Сообщений: 170 Пользователь №: 445 Регистрация: 15-December 08 |
Да, может бетоноконтакт барахло попался?
-------------------- (812)924-8038:Сделаем ремонт под ключ.Изготовим и установим деревянные евроокна. |
Goshia |
Отправлено: Jun 6 2010, 02:21 PM
|
Лейтенант Группа: Members Сообщений: 62 Пользователь №: 711 Регистрация: 1-May 09 |
Все правильно, не должно быть пустот под штукатуркой, и это дефектное место нужно будет переделать. Возможно, что при высыхании, что-то способствовало образованию пустоты под штукатуркой, сильный сквозняк, например, или наоборот, высокая температура в помещении?
|