Взрывозащищенные корпуса ramwell.ru для промышленного сторительства |
Здравствуйте Гость ( Вход | Регистрация ) | Выслать повторно письмо для активации |
гость |
Отправлено: May 2 2008, 03:31 PM
|
Unregistered |
Купила вентилятор Decor 200 CH с датчиком влажности и таймером. Инструкция без русского перевода. Подключила его по схеме в инструкции. Там три контакта - фаза L, ноль N и еще один контакт Ls, который по схеме объединяется с фазой через выключатель. Все подключила. И получилось так, что вентилятор работает в любом случае, выключен ли или включен выключатель. Переподключила напрямую без Ls. Не работает, даже если создать влажность. Перемыкаю проводом контакты L и Ls, включается и через минут 30 отключается, хотя я отрегулировала таймер на минимум. Получается, я таким способом включаю его принудительно. Кстати, регулирующие головки таймера и влажности вращаются без ограничителя и где предел минимума и максимума, непонятно. Я никак не пойму - или датчик влажности не работает и таймер глючит, или я что-то неправильно подключаю. Других методов схем подключения в инструкции нет. Проконсультируйте несведущего человека.
|
|
Poligon |
Отправлено: Jun 30 2008, 12:32 AM
|
Expert Группа: Members Сообщений: 2096 Пользователь №: 2 Регистрация: 8-June 08 |
а как вы влажность поднимали? smile.gif
ну правильно L на фазу, N на ноль а Ls на фазу которая на лампочку приходит (после выключателя), вы покрутите регуляторы задержки времени отключения и влажности, не всегда они с метками совпадают (тем более что прокручиваются) - поэкспериментируйт |