Взрывозащищенные корпуса ramwell.ru для промышленного сторительства



  Reply to this topicStart new topicStart Poll

подключение встраемого вентилятора с индикатором влажности и таймером

гость
Отправлено: May 2 2008, 03:31 PM
Quote Post


  Unregistered









Купила вентилятор Decor 200 CH с датчиком влажности и таймером. Инструкция без русского перевода. Подключила его по схеме в инструкции. Там три контакта - фаза L, ноль N и еще один контакт Ls, который по схеме объединяется с фазой через выключатель. Все подключила. И получилось так, что вентилятор работает в любом случае, выключен ли или включен выключатель. Переподключила напрямую без Ls. Не работает, даже если создать влажность. Перемыкаю проводом контакты L и Ls, включается и через минут 30 отключается, хотя я отрегулировала таймер на минимум. Получается, я таким способом включаю его принудительно. Кстати, регулирующие головки таймера и влажности вращаются без ограничителя и где предел минимума и максимума, непонятно. Я никак не пойму - или датчик влажности не работает и таймер глючит, или я что-то неправильно подключаю. Других методов схем подключения в инструкции нет. Проконсультируйте несведущего человека.
Top
Poligon
Отправлено: Jun 30 2008, 12:32 AM
Quote Post


  Expert
*

Группа: Members
Сообщений: 2096
Пользователь №: 2
Регистрация:
8-June 08



а как вы влажность поднимали? smile.gif
ну правильно L на фазу, N на ноль а Ls на фазу которая на лампочку приходит (после выключателя),
вы покрутите регуляторы задержки времени отключения и влажности, не всегда они с метками совпадают (тем более что прокручиваются) - поэкспериментируйт
PMEmail Poster
Top

Topic Options Reply to this topicStart new topicStart Poll

 



[ Script Execution time: 0.0245 ]   [ 10 queries used ]   [ GZIP выключен ]



0 1 2 3 4 5 6