Ситуация следующая проводка в доме сделана 3*2,5 трех фазное напряжение.дом 2 этажа первый этаж разделен на 2 фазы второй сидит на 3. в субботу была гроза у меня выбило 2 автомата пол первого этажа и второй. так же пропал свет во всем районе . в сетях сказали молния куда то там рубанула. после того как дали свет включил автоматы второй этаж без вопросов включился а первый опять выбило , начал смотреть а у меня при включениии автомата первого этажа счетчик как бещеный начинает крутить . отбросил землю все гуд. Начал разбираться оказалось земля с фазой звониться. Теперь вопрос из за чего это могло получиться ?
|
|
bilab |
Отправлено: Jun 29 2008, 11:08 PM
|
Лейтенант Группа: Members Сообщений: 50 Пользователь №: 129 Регистрация: 15-June 08 |
При ударе молнии в провод фазы произошёл пробой в трёхфазном кабеле, в самом слабом месте, и жила фазы сварилась с жилй нуля. Автоматы сработали и не дали сгореть кабелю, а перемычка -осталась. Случай при грозе - нередкий.
|
катран |
Отправлено: Mar 14 2010, 08:06 AM
|
Майор Группа: Members Сообщений: 119 Пользователь №: 8 Регистрация: 8-June 08 |
Если у вас частный большой дом, то конечно же вам надо поставить громоотвод, как вы видите молния хоть и редко бьет, но точно.
|